浙江東海德迦風力發電有限公司消防氣壓給水設備選型方案

時間:2012/11/28 來源:浙江揚子江泵業有限公司

象山檀頭山風電場消防氣壓給水設備選型方案

一、 工作內容及供貨范圍
賣方應承擔合同供貨范圍內設備的設計、制造、出廠前的試驗、包裝、運輸、交貨以及現場安裝調試、現場試驗的指導、試運行及驗收以及技術服務和現場培訓等工作。

供貨設備及主要參數如下:

全自動消防氣壓給水設備:包括2臺消防泵、2臺穩壓泵,1個氣壓罐及啟動控制柜,安裝在開關站水泵房內,每臺水泵提供配水泵前后壓力表及表閥,提供水泵成對外接法蘭。

(1)消防泵主要參數:

型式:單級立式消防離心泵   

數量:2臺,一主一備

流量:20L/s

揚程: 40m

電機功率: 15KW

電機保護等級:IP54

絕緣等級: F級

吸入/吐出口直徑:DN100/DN100

設備承壓:1.0MPa

(2)穩壓泵主要參數:

型式: 多級管道離心泵    

數量: 2臺,一主一備

流量:1.8L/s

揚程: 65m

電機功率:3KW

電機保護等級:IP54

絕緣等級:F級

吸入/吐出口直徑: DN50/DN50

設備承壓: 1.0MPa

(3)氣壓罐主要參數:        

數量:1臺

有效水容積: 0.3m3

設備直徑: 1200mm

設備高度(總高):不超過2900mm

設備承壓:  1.0MPa

(4)壓力表4只

型號:Y-150

外徑:150mm

測量范圍:0~1.0Mpa

精度等級: 1.5

 (5)電接點壓力表1只

型號:YZ-150

外徑:150mm

 測量范圍: 0~1.0Mpa

精度等級:1.5

接點容量: 220V  10VA

二、 技術要求
消防水泵為單級立式離心泵,穩壓水泵為多級管道立式離心泵

具備過載、缺相、報警、預留BA接口及自動控制等功能,具有節能、低噪等特點,可安全連續運行6000小時以上,檢修方便。

水泵材質:銅葉輪、不銹鋼軸、帶防抱死裝置。

具備根據運行時間、自動交替啟動功能。

消防控制柜要有定時自動巡檢功能。

軸封形式為機械密封,軸承潤滑形式為油脂潤滑。

水泵基礎、基礎埋件、支承件、附件等均隨機配套供貨,配套提供地腳螺栓。

電動機應為三相鼠籠式異步電動機,采用軟啟動方式。電動機應符合IEC60034-1至IEC60034-9絕緣等級采用F級,溫升B級;防護等級不低于IP55。正常工作電壓(額定電壓AC380V)下,電動機啟動電流不超過其額定電流的2倍。在85%~110%額定電壓或±5%額定頻率范圍內,電動機應能正常連續的工作。軟啟動裝置應安裝在其控制柜內。

賣方應為每臺單級單吸立式離心泵進水管上配置壓力表,出水管上配置電接點壓力表用以監視該水泵的工作狀態。壓力表為Y型彈簧式表計,測量范圍0~1.0MPa,精度等級1.5級,表盤公稱直徑150mm,壓力表配置配套的三通式表閥和螺紋轉接頭,采用不銹鋼或黃銅制作。電接點壓力表為磁助型電接點位式開關,測量范圍0~1.0MPa,精度等級1.5級,表盤公稱直徑150mm,電接點壓力表配置配套的三通式表閥和螺紋轉接頭,采用不銹鋼或黃銅制作。

賣方應為每臺單級單吸立式離心水泵配置帶指示的差壓開關用以監視該水泵的工作狀態,以開關量輸出,送入賣方控制柜的PLC并轉發至計算機監控系統。差壓開關應設有兩對獨立的電氣接點。接點在直流220V,交流220V電壓下應具有1A的額定斷流能力。

賣方應提供合同設備之間的連接電纜及安裝附件。

水泵控制柜技術要求:

1.電站向每臺水泵提供1路AC380V交流電源,引自開關站水泵房的消防配電柜,作為水泵的動力電源。水泵控制回路電源采用一路AC220V和一路DC220V經水泵控制柜內的交直流電源變換裝置后提供,其中AC220V控制電源引自水泵的動力電源回路,DC220V控制電源引自電站直流系統。水泵控制柜內控制設備所需的其它等級供電電壓,由賣方提供電源變換裝置。

2.電站提供一路AC220V電源作為水泵控制柜的照明、加熱回路電源。

3.水泵電動機采用常規接觸器加熱繼電器保護直接啟動。

4. 水泵控制系統采用PLC。

5. 4臺水泵設置控制柜1面,內含電動機啟動裝置及PLC。

6.控制柜尺寸:高2260×寬800×深600 (單位: mm)。柜體外殼防護等級應不低于IP42。柜內應裝有接地銅排和接地端子,該接地銅排截面應不小于100mm2。屏柜上裝置的接地端子應用截面不小于4mm2的多股銅線和接地母線相連。

7. 控制系統PLC應以標準模塊構成,包括有過程輸入輸出,數據處理和通信功能。PLC應用程序應固化在EEPROM中。PLC應能與電站計算機監控系統進行通信,通信采用現場總線方式,通信介質宜采用光纖,通信規約采用Modbus RTU協議,并滿足電站計算機監控系統對通信協議和通信接口的要求,對于安全運行的重要信息、控制命令和事故信號除采用現場總線通信外,還需通過硬布線I/O直接連接,以保障可靠性。PLC的 I/O數量應滿足控制要求,并留有20%的備用I/O;PLC的背板底槽應至少留有一個備用槽,以便將來擴展用;備用槽需裝上原廠標準的空槽蓋板。賣方應至少提供所用的PLC正版編程軟件及許可證一套。

8.每臺水泵應設有“自動/手動/切除”控制權切換開關,“手動”位置時,可手動操作現地控制柜上按鈕控制各臺水泵的啟停;“自動”位置時,控制柜在接收到電站全廠火災報警及消防控制系統自動啟停水泵的命令后,由控制柜內的PLC根據設定的程序來控制各臺水泵的啟停。“切除”位置時,水泵被切除。全廠火災報警及消防控制系統可直接手動啟停水泵而不受“自動/手動/切除”控制切換開關狀態的限制。

9.消防泵、穩壓泵各兩臺,一主一備,互相備用,輪換運行。

10.“自動/手動/切除”切換開關的位置信號、水泵的工作狀態和水泵故障信號、PLC的故障信號等除了在現地控制柜上報警顯示外,還應將信號以無源接點輸出至電站計算機監控系統和全廠火災報警及消防控制系統。

11.控制柜PLC應采用ABB、SIEMENS或Schneider或相當于上述品牌技術標準的產品,并應盡量采用同一廠家、同一系列的產品。具體選型應提交買方審批。

序號 產品名稱 規格及型號 單位 數量 單價     (元) 總價          (元)
1 單級立式消防離心泵 XBD4.0/20-100L-200B 2
流量20L/S,揚程40m,普通電機15KW,電機轉速2900,鑄鐵材質,銅葉輪,不銹軸,進出口徑100MM,電壓380V
2 隔膜式氣壓罐 Φ1200*2900 1
直徑1200MM,高度2900MM,碳鋼材質
3 基礎組件 主管口徑150MM 1
  管路,蝶閥,止回閥,壓力表4個,液位傳感器,底座,材質碳鋼,地腳螺栓,主管口徑150MM
4 ABB軟起動控制柜 一控四,15KW 1
控制柜選用ABB品牌,壓力控制,配電接點壓力表,配自動巡檢功能
5 多級管道離心泵 XBD6.5/1.8-(I)50*6 2
流量1.8L/S,揚程65m,普通電機3KW,電機轉速2900,鑄鐵材質,銅葉輪,不銹軸,進出口徑50MM,電壓380V

感謝您訪問我們揚子江泵業的網站www.pk0769.com,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務.